问题描述:我想知道冷水机漏氟怎么排查?谢谢!
好的,关于冷水机漏氟的排查,美森制冷给您说说常见步骤:
1. 先看运行状态
机组是否报低压故障?压缩机电流是否偏小?制冷效果明显下降?这些现象都可能是漏氟的表现。
2. 重点查这些部位
- 阀门接口、焊点(特别是铜铝接头处)
- 蒸发器和冷凝器的U型弯头
- 压力开关、视液镜的密封处
- 管路有油渍的位置(氟利昂泄漏会带出冷冻油)
3. 推荐检测方法
- 肥皂水检测:系统保压时用肥皂水涂在怀疑部位,冒泡就是漏点
- 电子检漏仪:对微小泄漏更精准,注意要沿管路缓慢移动
- 荧光检漏(如果系统之前加过荧光剂):用紫外灯照射
4. 特别注意
- 严禁明火检漏,R22/R410A遇明火会产生有毒气体
- 发现漏点后要先回收冷媒再补焊,不能直接动火
如果自己没把握,建议联系专业售后处理。漏氟问题拖久了可能烧压缩机,早发现早处理更划算。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号