问题描述:我想知道冷水机怎么换铜管?谢谢!
1. 停机断电
先关闭机组电源,确保压缩机完全停止运行。等系统压力归零后,再操作,安全第一。
2. 放冷媒和润滑油
用专业回收设备回收残余冷媒,注意环保要求。排空管路时,建议用干净容器接住润滑油,避免污染。
3. 拆卸旧铜管
用割管器切断焊点,别用角磨机(铜屑容易进系统)。拆下的管道检查是否有氧化或变形,如果冷冻油发黑,建议同步清洗系统。
4. 新管预处理
新铜管要先用氮气吹扫内壁,两端用胶帽封好防止进杂质。弯管时用专用弯管器,避免折瘪影响流量。
5. 焊接安装
建议充氮保护焊(流量控制在3-5L/min),焊后马上用干燥氮气吹扫焊渣。特别注意膨胀阀等敏感部件要包湿布降温。
6. 保压检漏
分段保压(建议高压28kg、低压18kg),保够24小时。重点检查焊口和阀门接口,肥皂水检漏要仔细。
7. 抽真空加冷媒
真空度要抽到500micron以下,冷媒按机组标定量液态充注。开机后记得观察油位和膨胀阀结霜情况。
注意事项
- 不同管径要匹配对应焊料(比如φ16以下用磷铜焊条)
- 管道支撑间距不超过1.5米,避免震动断裂
- 如果系统进水了,必须换干燥过滤器
有不清楚的地方可以拍现场照片,我们帮您看看具体问题。