问题描述:想知道冷水机分支怎么控温?谢谢
分支控温主要靠这几个法子:
1. 每个分支管路装独立温控阀,根据末端设备需求调节流量。咱们常用电动二通阀或比例积分阀,响应快、控温准。
2. 主管道加装压差旁通阀,保证分支流量变化时系统压力稳定,避免温度波动。
3. 建议配个PLC控制器,能同时监测多路温度信号,自动协调各分支阀门开度。
注意几个实操要点:
- 阀门选型要匹配管道尺寸,宁大勿小
- 温度传感器得装在分支回水管上,测量更准
- 定期检查阀门动作是否卡滞,特别是水垢多的场合
要是系统负荷变化大,建议加个蓄能水箱缓冲,温度控制更平稳。具体选型得看您现场管道布局和冷量需求,有图纸的话咱们可以细聊。