问题描述:请问下冷水机气管怎么设计?谢谢!
冷水机气管设计要综合考虑系统匹配性和安全性,美森制冷建议从以下几个方面把控:
1. 管径选择
- 根据制冷剂流量和允许压降计算管径,R22系统一般按饱和流速8-15m/s设计
- 要兼顾回油问题,水平管段建议保持0.5-1%坡度
2. 材质要求
- 铜管推荐使用脱氧磷铜管(TP2M),壁厚按承压1.5倍系数选型
- 钢管系统需做防锈处理,焊接部位要特殊防腐
3. 管路布置
- 避免出现"液囊"和"气囊",上升立管每6米设存油弯
- 室外管路要加装防晒层,穿越墙体需预留套管
4. 安全防护
- 每15米直线管段设置伸缩节
- 高压侧管路必须安装振动吸收装置
具体设计参数需要结合机组型号、制冷剂类型和现场工况来确定,建议提供系统配置单给我们帮您复核。管路施工后必须做保压检漏,24小时压降不超过0.02MPa为合格。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号