问题描述:你好,我想问一下冷水机怎么降噪的,能给我回答下吗?
美森制冷给您说说冷水机降噪的几个实用方法,咱干这行20多年了,都是实打实的经验:
1. 设备选型上建议优先选涡旋式压缩机,比活塞式的噪音能低5-8分贝。安装时一定要做减震基础,橡胶减震垫厚度不能少于5公分,螺栓得加装弹簧垫片。
2. 风冷冷凝器的风机建议换成后倾式离心风机,转速控制在900转/分钟以下。我们给XX厂改造时实测能降噪3分贝左右,但要注意风量会损失约5%,得提前核算换热需求。
3. 管道振动这块,不锈钢软连接必须装在机组进出口1.5米范围内,支架间距要控制在2米一个,拐弯处得加装防振吊架。
4. 机房改造方面,墙面最好贴50mm厚离心玻璃棉,天花板吊顶要用穿孔铝板。提醒您注意啊,吸音材料千万别包住散热口,去年有个客户就这么干导致机组高温报警。
要是噪声特别大的老机组,建议做个噪声频谱检测,我们碰到过有个案例是电机轴承磨损导致特定频率异响,换个轴承就解决问题了。具体您机组什么情况?可以拍个视频发来看看,我们工程师帮您分析分析。