冷水机怎么抽氟利昂

2025-08-03 提问  浏览:236

问题描述:你好,我想知道冷水机怎么抽氟利昂?能给我说下吗?

最佳回答

alt=

伍经理

推荐于:2026-07-08

推荐

1. 准备工作

- 先断电,确保设备完全停止运行

- 准备好专用回收设备、压力表组和电子秤

- 检查回收钢瓶有效期和承压能力

2. 操作流程

- 将高低压表分别连接到系统检修阀

- 开启回收机,先抽液相氟利昂(从储液器出口抽)

- 注意观察压力表,维持系统在0.1-0.2MPa正压

- 当压力接近0时切换抽气态制冷剂

- 抽完后关闭所有阀门,保压30分钟确认无泄漏

3. 注意事项

- 抽氟速度不宜过快,防止压缩机缺油

- 冬季操作要注意环境温度影响

- 回收的氟利昂要单独存放并做好标识

- 系统抽空后建议更换干燥过滤器

这个操作需要持证上岗,如果没把握建议联系当地有资质的服务商处理。美森制冷提醒您,制冷剂回收要符合环保规范,不能直接排放。