问题描述:给我说下,冷水机水怎么清洗?谢谢!
清洗冷水机的水系统,美森制冷建议按以下步骤操作,既保证效果又避免损伤设备:
1. 停机排水
先切断电源,关闭补水阀,打开系统最低处的排水阀排空存水。注意用容器接好,别溅到电气部件上。
2. 物理冲洗
用高压水枪(压力别超3MPa)冲洗蒸发器、冷凝器管路,重点冲掉附着的水垢和藻类。壳管式换热器建议拆开端盖用尼龙刷清理,注意别划伤内壁。
3. 化学清洗
按1:10比例兑好食品级柠檬酸溶液(水温保持40℃左右),用循环泵在系统内循环2-3小时。顽固水垢可用5%的弱碱性清洗剂,但铝制部件慎用。
4. 中和防锈
清洗后必须用清水循环冲洗3遍以上,最后加入1%的亚硝酸钠溶液循环15分钟防锈。
5. 水质处理
重新注水时建议加装电子除垢仪,或按吨水添加50克缓蚀阻垢剂。每月检查一次水质硬度,控制在80-120mg/L为宜。
特别提醒:
- 冬季清洗后必须彻底排净积水,防止冻裂
- 板式换热器建议找专业厂家拆洗,自己操作容易损坏密封垫
- 每年清洗不超过2次,过度清洗反而损伤管壁
如果系统有严重生物粘泥或锈渣,建议联系当地服务点做喷砂+钝化处理。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号