问题描述:你好,我想知道冷水机怎么查漏?能给我说下吗?
查漏这事儿,美森制冷给您说说具体步骤,咱按规范操作:
1. 保压测试最靠谱
先给系统充氮气,压力打到1.4MPa(R22冷媒机型)。保压24小时,压力表掉压超过0.03MPa就肯定有漏点。记得环境温度每变化1℃,压力会浮动0.01MPa,要算进去。
2. 肥皂水检漏(适合明显漏点)
把洗洁精兑水搅出泡沫,重点查这些部位:
- 钎焊焊缝(特别是U型弯背后)
- 法兰连接处
- 压缩机接线柱根部
- 阀门阀杆密封处
冒泡就是漏,别用打火机试,危险!
3. 电子检漏仪(微漏检测)
开机状态下沿着管路慢慢扫,探头离检测面3-5mm,速度别超过5cm/s。遇到报警声时,要把探头移开再重复确认,避免误报。
4. 冷冻油痕迹检查
系统运行过的设备,重点看铜管焊口有没有油渍,冷冻油有渗透性,漏冷媒的地方基本会带出油迹。
特别提醒:
- 蒸发器内漏要单独做水侧气压试验
- 冬天查漏建议用温热水泡肥皂水,低温会影响发泡效果
- 发现漏点补焊后必须重新保压,不能偷懒
要是自己查不明白,建议联系当地售后网点,他们有专业检漏设备。大热天的别着急,慢慢查仔细了才行。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号