问题描述:请问下冷水机大卡怎么算?谢谢!
冷水机的大卡(制冷量)计算主要看压缩机的功率和系统的能效比。美森制冷给您简单说说:
1. 按压缩机功率算:
1千瓦(kW)≈860大卡/小时
比如3kW的压缩机,制冷量就是3×860=2580大卡/小时
2. 实际计算要考虑能效比(COP)
制冷量=压缩机功率×COP×860
比如3kW压缩机,COP是3.0
那就是3×3.0×860=7740大卡/小时
注意:
- 实际选型要留10%-15%余量
- 环境温度、水温都会影响实际制冷量
- 具体参数要看机组铭牌数据
需要详细计算的话,最好提供具体工况参数,我们帮您核对。