问题描述:我的问题:螺杆冷水机怎么开机
螺杆冷水机开机步骤如下,您按这个顺序操作就行:
1. 先检查电源电压是否正常,三相电压偏差别超过±10%。
2. 确认冷却水塔、冷冻水泵这些外围设备都处于就绪状态,管道阀门该开的都得打开。
3. 把控制柜上的电源开关合闸,等显示屏完成自检(一般30秒左右)。
4. 在触摸屏上选择"手动模式",先单独启动冷却水泵和冷冻水泵,观察水压是否正常(冷冻水压力建议保持在2-3kg/cm²)。
5. 水泵运行5分钟后,再点压缩机启动按钮。注意观察油压差,正常应该在1.5-2.5bar之间。
6. 机组启动后别急着走,盯着显示屏看10分钟。重点看吸气压力(3.5-4.5bar)、排气压力(12-15bar)这些参数是否在合理范围。
特别提醒:要是第一次开机或长时间停机后重启,得先预热油槽满4小时。遇到任何异常报警马上按急停,别硬来。我们美森制冷的设备都带启动自检功能,要是哪个环节有问题屏幕会直接提示。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号