问题描述:给我说下,冷水机调试怎么弄?谢谢!
冷水机调试是个细致活儿,美森制冷给您说说常规步骤,具体还得结合机型来看:
1. 通电前检查
先瞅瞅管路有没有漏氟,阀门开闭状态对不对,电源电压稳不稳。水系统要保证管路畅通,过滤器得提前清理干净。
2. 开机试运行
启动后重点看压缩机声音是否平稳,水循环泵压力要在标定范围内。观察高低压表,正常工况下高压1.5-1.8MPa,低压0.4-0.6MPa(具体参数看设备铭牌)。
3. 温度调试
先把水温设到25℃左右试机,运行稳定后再逐步调到需求温度。降温速度别图快,每小时降5℃比较稳妥,特别是低温机型。
4. 参数记录
运行稳定后要记下:进出水温差(正常4-6℃)、电流值、膨胀阀结霜情况。这些数据后期维护都用得上。
要是遇到压缩机频繁启停、水温降不下来这些情况,先查查水流量够不够,冷凝器脏不脏。自己搞不定就及时联系售后,别硬撑。