问题描述:我想知道电子冷水机堵了怎么办,请给我说下!
电子冷水机堵了,美森制冷建议您按以下步骤处理:
1. 先停机断电
安全第一,马上关掉电源,避免压缩机带负荷运行损坏设备。
2. 查过滤器
多数堵塞集中在干燥过滤器或膨胀阀。拆开过滤器检查滤网是否有油泥、金属屑,发黑或结霜就是堵了,需要更换同型号滤芯。
3. 看膨胀阀结霜
如果阀体后半段结霜但蒸发器不凉,可能是阀孔冰堵。用热毛巾敷阀体试试,能化开就是系统进水了,得抽真空换干燥剂。
4. 系统冲洗
严重堵塞时要用氮气吹扫管路,冷冻油若发黑要全部更换。注意别用化学清洗剂,会腐蚀铜管。
5. 抽真空保压
维修后必须抽真空2小时以上,保压24小时确认无泄漏再补注冷媒。
自己没把握就联系当地售后,硬开机可能烧压缩机。平时建议每半年换一次干燥剂,能预防这类问题。