冷水机该怎么配电

2025-08-06 提问  浏览:207

问题描述:你好,我想知道冷水机该怎么配电?能给我说下吗?

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-08

推荐

冷水机配电这块儿,美森制冷给您说几个关键点,您记一下:

1. 电缆规格得按厂家标定的额定电流来选,一般建议比额定值大一级,留出余量。比如机器标30A,建议用35A的线。

2. 必须单独走空开,不能跟其他设备共用回路。我们遇到过不少客户因为共用电闸导致跳闸的案例。

3. 接地要牢靠,用4平方毫米以上的黄绿双色线,接地电阻得小于4欧姆。这个千万不能凑合。

4. 电压波动控制在±10%以内,电压不稳的地区建议配稳压器。去年有个客户厂里电压波动大,把压缩机电机烧了。

5. 配电箱里要留出20%的备用空位,方便后期检修维护。

具体到您那台机器,最好把型号和现场电压情况发过来,我们帮您核对下配电方案。不同机型对启动电流、相位这些要求都不太一样。

以上问答不能解决您的疑问?

首页

电话

微信

返回

提供高效稳定的冷冻设备及解决方案!
客服微信:mszlcn