问题描述:我的问题:冷水机氟利昂怎么收回
美森制冷来给您说说冷水机氟利昂回收的操作要点:
1. 回收前先停机,确保压缩机完全冷却,系统压力稳定。用压力表确认高低压侧数值,高于0.5MPa才能操作。
2. 准备正规回收设备,建议用带电子秤的专用回收机。管路连接要牢靠,先排空软管空气再对接系统服务口。
3. 先收液态氟利昂,缓慢开启储液器出口阀。注意观察回收机流量,控制在设备标定范围内。
4. 液态收完后切到气态回收,启动压缩机低频运转(如有此功能)。这时要密切注意系统低压表,不得低于0.2MPa。
5. 回收完成后及时关闭阀门,先拆设备端接头,再拆系统端。所有接口马上封帽。
特别提醒:回收的氟利昂要分类存放,不同型号不能混装。如果系统有泄漏情况,建议先处理漏点再操作。回收量要和系统注氟记录核对,偏差超过15%就要排查原因。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号