问题描述:你好,我想知道螺杆冷水机冷媒怎么安装?能给我说下吗?
螺杆冷水机冷媒安装需要严格按规范操作,美森制冷提醒您注意以下几点:
1. 系统检漏
先对机组管路进行保压检漏,确保无泄漏点。建议用氮气保压24小时以上,压力表无明显下降才算合格。
2. 抽真空处理
必须用专业真空泵抽至-0.1MPa以下,保持2小时真空度不回升。潮湿环境建议加装干燥过滤器。
3. 冷媒充注
- 通过液体阀缓慢加入液态冷媒
- 严禁从压缩机吸气口加注
- 按机组铭牌标注的冷媒类型和充注量操作
4. 开机调试
冷媒充注完成后,先启动机组运行30分钟,再根据吸气过热度(建议4-6℃)和视液镜状态调整充注量。
特别注意:R22和R134a等冷媒禁止混用,回收旧冷媒需专用设备处理。如果遇到膨胀阀频繁结霜、压缩机回油不畅等问题,可能是冷媒充注不当导致的,需立即停机检查。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询