问题描述:我想知道冷水机压缩机怎么放气?谢谢!
关于冷水机压缩机放气的操作,美森制冷给您几点专业建议:
1. 首先必须确认系统完全停机,断电至少15分钟以上,等高压侧压力自然下降至3bar以下再操作。
2. 准备专用回收钢瓶连接高低压阀,必须使用双表阀组缓慢排放。注意要戴防护手套和护目镜,制冷剂温度可能低至-30℃。
3. 排放时要特别控制速度,R22系统建议每分钟降压不超过0.5bar,R134a系统不超过0.3bar,防止冷冻油被带出。
4. 观察到压力表归零后不要立即拆管,要静置20分钟确认没有残余压力。特别注意压缩机曲轴箱的压力也要释放干净。
5. 如果是维修需要放空,建议使用回收设备规范处理制冷剂,直接排放既违反环保规定又浪费资源。
这个操作存在一定风险,如果设备还在保修期内或您没有相关经验,建议联系我们的服务网点处理。每台机器的阀门位置和操作细节可能略有不同,具体以设备说明书为准。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号