问题描述:我想知道冷水机压缩机怎么起动,请给我说下!
首先得确认电源电压正常,三相设备要检查相序是否正确。开机前要保证系统油压、冷媒压力都在正常范围内,特别是长期停机后更要仔细检查。
起动时一般是先启动油泵,等润滑系统建立稳定油压(通常要30秒左右)。然后主机会按控制程序逐步加载,这个过程中要密切观察电流、油压这些参数的变化。
老设备要特别注意起动电流,如果超过额定值太多就得停机检查。现在新机型大多采用软启动或变频控制,起动就平顺多了。
每次起动后要让机器稳定运行10-15分钟,再观察各项运行参数是否正常。如果出现异常声响或参数波动,要立即停机排查。