问题描述:我想知道氧化厂怎么配冷水机,请给我说下!
氧化厂配冷水机得根据实际工况来,美森制冷给您几个关键点参考:
1. 先算热负荷
氧化槽液体积(m³)× 温差(工艺要求降温幅度)× 比热容(一般按4.18kJ/kg·℃估算),再换算成制冷量(kW)。建议留10%-15%余量应对工况波动。
2. 水质要特别注意
氧化液通常带腐蚀性,得用钛管蒸发器或者不锈钢板换,普通铜管扛不住。如果液体有颗粒物,得在前端加过滤装置。
3. 循环系统匹配
泵的流量要保证每小时循环量≥槽液总量的2-3倍,扬程得算上管道阻力和槽体高度差。管道建议用PPR或不锈钢,避免锈蚀堵塞。
4. 控温精度
普通氧化±2℃够用,要是硬质氧化或特殊工艺,得选带PID控制的机型,配合电动调节阀更稳当。
5. 安装环境
机器别贴着酸雾排放口装,冷凝器翅片容易被腐蚀。室外机的话,周边留够1米散热空间。
具体选型可以把槽体尺寸、溶液成分、目标温度这些参数发过来,我们帮您核个稳妥方案。氧化厂我们做过不少案例,像XX厂的6吨槽子配的30匹机子,三年多了现在还在稳定跑。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号