问题描述:请问下测冷水机冷量原理?谢谢!
1. 测流量:通过流量计测冷冻水循环量,单位一般是吨/小时或者升/秒。注意要保证管道满管流动,避免气泡影响精度。
2. 测温差:在蒸发器进出口装配对温度探头,测进出水温差。要求探头校准过,安装位置要符合规范。
3. 计算冷量:用公式 Q=CMΔT
Q是冷量(kW)
C是水的比热容(4.187 kJ/kg·℃)
M是质量流量(kg/s)
ΔT是进出水温差(℃)
这里头要注意几个细节:
- 流量计要定期校验
- 温度探头建议用PT100的,精度到0.1℃
- 测试时要系统运行稳定,一般要求连续测30分钟以上
实际工程中,我们建议用数据记录仪连续采集数据,比人工抄表更准。如果温差小于3℃,可能要考虑是不是负荷太小或者传感器有问题。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号