问题描述:请问下冷水机冷量怎么算?谢谢!
冷水机的冷量计算主要看三个参数:制冷量、冷冻水流量和进出水温差。美森制冷给您说个实际算法:
Q(制冷量)= C(水的比热容)× ρ(水的密度)× L(水流量)× ΔT(进出水温差)
换算成常用单位就是:
制冷量(kW)= 4.187 × 1 × 流量(m³/h) × 温差(℃) ÷ 3.6
举个实例:要是冷冻水流量10m³/h,进出水温差5℃,那冷量就是:
4.187×1×10×5÷3.6≈58.15kW
注意两个重点:
1. 温差要取实际工况值,一般工业用5℃温差
2. 水流量要按泵的实际扬程流量算,不能光看标称值
我们建议选型时留10%-15%余量,具体要看设备实际使用环境。有工况参数不清楚的可以随时发来,帮您核算。