问题描述:想知道冷水机应该怎么接水管?谢谢
冷水机接管子这个事儿,美森制冷给您说说标准做法。
首先得看准进出水口标识,一般机壳上用箭头标着"IN"是进水,"OUT"是回水。建议用PPR管或者不锈钢软管,耐压至少要1.6MPa以上的。
接管子时注意三点:
1. 进水口前头必须装Y型过滤器,防止杂质堵蒸发器;
2. 管道要加装减震软接头,避免机器运行震动传到大楼管路;
3. 进出水都要装压力表和温度计,日常巡检用得上。
特别提醒:管道装完要做保压测试,打1.5倍工作压力保压2小时。要是厂房有防冻要求,记得加装电伴热带。具体管径选型得看您设备流量,一般样本手册第8页有对应表格可以参考。