问题描述:请问下冷水机压缩机怎么更换?谢谢!
更换冷水机压缩机是个技术活,美森制冷给您说说正规操作流程:
1. 断电放冷媒
先切断电源,找专业师傅用回收机把系统里的冷媒抽干净,这点马虎不得。
2. 拆旧压缩机
用扳手拆管路接头时得垫上湿布,防止残留冷媒溅出。记得做好管路封口,防止进灰尘。
3. 换油处理
新压缩机要按说明书要求加注冷冻油,油量要精确到±5ml。旧压缩机的残油得全部清理干净。
4. 焊接安装
用氮气保护焊,焊好后必须做保压检漏,建议保压24小时以上。
5. 抽真空
真空泵要抽到500microns以下,这个数值要用电子真空表测量才准。
6. 加注冷媒
按机组铭牌标注的冷媒类型和充注量定量加注,误差控制在±3%以内。
特别注意:
- 不同型号压缩机不能混用
- 焊接时过热会损坏阀片
- 抽真空不彻底会影响制冷效果
建议联系当地有资质的维修点操作,自己换容易出问题。机组要是还在保修期内,直接联系厂家最稳妥。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号