设置冷水机主要分几个步骤,咱一步步来,别着急:

1. 开机前检查

- 先看看冷却水阀门开没开,管道别接反了

- 检查电源电压稳不稳,±10%以内都行

- 储液罐液位要在视镜1/2-2/3处

2. 温度设定

- 控制面板上按"SET"键

- 用▲▼键调到需要的温度(一般建议8-12℃)

- 按"ENT"确认

3. 参数调整

- 温差控制在3-5℃比较合适

- 压缩机延时保护建议设3分钟

- 水流报警要开启

4. 运行观察

- 开机后听压缩机声音是否平稳

- 看压力表高压1.5-1.8MPa,低压0.3-0.5MPa

- 水温降到设定值后会自动停机

注意:

- 新机第一次运行要观察2小时

- 环境温度超过40℃要降负荷使用

- 每个月要清理一次过滤器

有啥不明白的您再问,机器要是报警了先看故障代码,大多数小问题自己就能处理。