1. 开机前先检查管路保温是否完好,特别是室外管道,有破损要及时修补。北方地区要重点检查防冻液浓度,冰点要比当地最低气温再低5℃才保险。

2. 启动前先通电预热8小时(带预热功能的机型),让润滑油恢复流动性。老款机器建议手动盘车2-3圈,确认压缩机无卡滞。

3. 水温设置建议保持在5℃以上,避免结冰风险。如果工艺必须低温运行,要确认设备是否配备防冻保护功能。

4. 遇到零下天气,停机时要彻底排空冷却水。长期不用的话,建议每周开机运行30分钟,防止密封件老化。

注意观察运行压力,冬季正常压力会比夏季低15%左右,这是正常现象。如果出现异常报警,先别强行重启,检查清楚故障代码再处理。