问题描述:给我说下,冷水机氟利昂怎么注入?谢谢!
冷水机加氟利昂这个活儿,得按规范一步步来,美森制冷给您说说具体操作要点:
1. 先确认系统确实缺氟,用压力表测低压侧压力,结合电流值和制冷效果综合判断。别一看效果不好就加氟,可能是其他问题。
2. 准备R22或R407C专用钢瓶(看机型定),连接管要专用带顶针的,提前排空管路空气。安全第一,护目镜手套不能少。
3. 开机让压缩机运行,钢瓶倒置(液态加注),从低压侧缓慢注入。要盯着压力表,分多次少量加,严禁一次性大量灌注。
4. 加到低压压力稳定在0.4-0.6MPa(R22为例),同时观察视液镜气泡消失、电流达到额定值、回气管结露但不结霜,这三个条件要同时满足。
特别注意:不同机型冷媒型号和充注量都不同,具体数据要看机组铭牌。如果没把握就联系专业售后,乱加氟可能损坏压缩机。