问题描述:给我说下,冷水机过载原理?谢谢!
冷水机过载的原理,咱们从实际工况来说,主要分这么几个情况:
1. 电流过大
压缩机或水泵电机负载超过额定值,电流升高触发保护。常见于冷凝器脏堵、冷却水流量不足,或者系统里混入杂质导致润滑不良,电机转起来费劲。
2. 散热不良
像冷凝器风扇故障、翅片积灰太厚,或者安装环境通风差,热量散不出去。这时候高压侧压力飙升,压缩机工作电流跟着往上窜。
3. 冷媒问题
充注量过多会导致排气压力过高,过少又会造成电机冷却不足。特别是R22冷媒的系统,要是混了空气,压缩比一上去立马就跳闸。
4. 机械卡死
轴承磨损、连杆抱轴这些机械故障,直接让电机堵转。这时候电流能达到正常值的5-7倍,过载保护器0.5秒内必动作。
我们处理这类问题,都是先测运行电流,再查高低压压力。要是新设备刚装就过载,八成是管路焊渣没吹干净。用了三五年的老机器,得重点查查电容衰减和油路情况。