问题描述:我的问题:冷水机怎么配线
冷水机配线这个活儿,美森制冷给您说说注意事项。
首先得看设备功率,按铭牌上的额定电流选电缆线径,一般建议比额定电流大一个规格,留点余量更安全。380V的设备必须用三相五线制,零线和地线要分开接,这个马虎不得。
控制线路建议用屏蔽线,防止干扰,尤其是变频机。主电源进线要加断路器,容量按1.2-1.5倍额定电流选,再配上合适的接触器和热继电器。水泵、压缩机这些大负载最好单独走线,别和控制信号线捆一起。
接地是关键,配电箱和机组外壳都得可靠接地,用黄绿双色线,接地电阻别超过4欧姆。如果现场有电压波动,建议加装稳压器。
具体接线口位置看说明书上的电气图,每台机器标签都有标注。线接完了再用万用表测一遍绝缘电阻,确认没短路再通电。
注意安全规范,带电操作必须持证上岗。要还有不清楚的,把您设备型号和现场照片发来看看,咱再细说。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号