关于冷水机放压的操作,美森制冷给您说下正规流程:

1. 先停机断电,等系统完全静止后再操作,安全第一。

2. 找到系统低压侧的检修阀(一般标有"Service Valve"),用专业压力表接上。

3. 缓慢逆时针旋转阀门,听到"嘶嘶"声就对了。千万别一下全打开,要像拧水龙头那样一点点来。

4. 观察压力表指针,降到0.3-0.5MPa时就得停。这时候系统里还得留点压力,完全放空反而对机器不好。

5. 操作时注意通风,制冷剂比空气重,聚集多了不安全。

特别提醒:要是机组还连着电源,或者您手头没有压力表这些专业工具,千万别自己动。这种情况建议联系当地售后处理,安全最重要。