调整水流开关得按实际情况来,一般分三步走:

1. 先找到水流开关上的调节螺丝(通常在侧面带十字或一字槽)

2. 设备正常运行状态下,用螺丝刀慢慢旋转调节:

- 顺时针拧是调高触发流量

- 逆时针拧是降低触发流量

3. 调到水泵工作电流稳定、没有误报警的位置就好

注意几个要点:

- 调之前务必确认管道满水无气泡

- 每次调整幅度别超过1/4圈

- 调完要观察至少3个启停周期

- 标准工况下流量建议保持在额定值的±15%范围内

要是调了两次还频繁报警,建议检查过滤器是否堵塞或者水泵叶轮有没有磨损。不同机型具体参数有差异,您手头有说明书的话可以对照着看。