冷水机低压怎么修

2025-08-21 提问  浏览:313

问题描述:给我说下,冷水机低压怎么修?谢谢!

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-07

推荐

冷水机低压故障,咱们得一步步排查。常见原因和解决办法给您列一下:

1. 制冷剂不足

先检查系统是否有泄漏点,重点看阀门、焊缝这些位置。找到漏点补焊后,必须重新抽真空,按标准充注量补制冷剂。记住一定要用电子秤称重,不能凭经验。

2. 膨胀阀问题

检查膨胀阀开度是否过小,感温包是否松动。如果是电子膨胀阀,要测量线圈电阻是否正常。调节时每次不要超过1/4圈,调完观察半小时压力变化。

3. 蒸发器脏堵

特别是水冷式机组,检查蒸发器水侧是否结垢。用专业清洗剂循环清洗,清洗后要测水流量,一般要求流速不低于1.5m/s。

4. 过滤器堵塞

摸过滤器前后温差,超过1℃就考虑更换。换新过滤器时要先排空管路里的制冷剂,避免混入空气。

5. 负荷过低

检查冷冻水回水温度,如果长期低于设定值,要调整水泵频率或加装旁通阀。

处理时要注意:

- 必须记录维修前后高低压、电流等数据

- 系统操作要戴护目镜和手套

- 加制冷剂前一定先确认是哪种冷媒

- 维修后至少观察2小时运行数据

如果这些常规检查都做了还不行,建议联系专业售后上门,可能是压缩机阀片磨损这类内部问题。

以上问答不能解决您的疑问?

首页

电话

微信

返回

提供高效稳定的冷冻设备及解决方案!
客服微信:mszlcn