问题描述:我想知道冷水机水冷螺杆怎么调?谢谢!
美森制冷来给您说说冷水机水冷螺杆的调整方法,咱们按步骤来:
1. 开机前检查
先确认冷却水流量、压力是否达标(参照设备铭牌参数),检查油位是否在视镜中线位置,电压波动别超过±10%。
2. 温度设定
把控制面板水温设定到客户需要的温度(一般工业用7-12℃),温差建议设3-5℃,别一次性调太大。
3. 加载调节
启动后观察压缩机负载电流,逐步增加负载(每次调整间隔15分钟以上),确保电流不超过电机额定值。螺杆机最怕短周期频繁启停,建议最小运行时间不低于30分钟。
4. 油压注意
油压差保持在0.15-0.3MPa之间,新机磨合期要特别关注油质变化。
5. 冷凝压力控制
通过调节冷却塔风机或水阀,把高压维持在1.2-1.5MPa范围内,夏天水温高时可适当加大冷却水量。
遇到具体问题建议拍下控制面板参数照片,咱们可以帮您具体分析。机器调整要慢慢来,急不得。