冷水机的热量计算主要看制冷量和输入功率。美森制冷给您简单说说:

冷水机的制冷量(单位通常是kW或kcal/h)就是它实际能带走的热量。算法很简单:制冷量=流量×温差×水的比热容×密度。

举个例子:

1. 流量按每小时10吨水算(10m³/h)

2.温差按5℃(比如进水25℃,出水20℃)

3.水的比热容取4.18kJ/(kg·℃)

4.水的密度按1000kg/m³

那制冷量就是:

10×1000×5×4.18÷3600≈58kW

注意几个要点:

1.温差要根据实际工况来

2.管路保温要做好,避免冷量损失

3.选型时要留10-15%余量

具体到您厂里的设备,建议让我们的工程师现场测下实际运行参数,这样算得更准。需要的话可以安排技术员上门看看。