问题描述:我的问题:冷水机回水太高怎么解决
冷水机回水温度过高,这个情况美森制冷经常遇到,一般从以下几个方面排查处理:
1. 先检查水流量是否正常
- 看看水泵运转是否正常,叶轮有没有堵塞
- 检查管路过滤器是否堵塞,Y型过滤器要定期清理
- 确认管道阀门是否完全打开,管路有没有气堵
2. 再检查换热效果
- 冷凝器翅片是否积灰严重,建议用高压清理
- 检查冷却塔填料是否老化,喷淋是否均匀
- 水质差的要检查是否结垢,必要时做化学清洗
3. 系统运行参数要核对
- 冷媒压力是否在正常范围
- 膨胀阀开度是否合适
- 压缩机运行电流是否正常
建议先做基础检查,如果问题还在,最好联系专业售后带着压力表等工具上门检测。平时要注意定期保养,特别是散热部件清洁要跟上。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号