问题描述:你好,我想问一下冷水机怎么检漏水的,能给我回答下吗?
检漏水这事儿,美森制冷给您说说具体步骤,咱按规范来操作:
1. 目测检查
先围着机器转一圈,重点看铜管焊接口、阀门、法兰连接处这些地方。要是有水渍、油渍(冷冻油和冷媒混合会发黄),拿手电筒照着看更清楚。
2. 保压测试(推荐方法)
- 把系统抽真空到-0.1MPa
- 充氮气到1.4-1.6MPa(R22系统)
- 保压24小时,压力下降不超过0.02MPa算合格。要是掉压明显,肥皂水抹在怀疑漏点上看气泡。
3. 电子检漏仪辅助
重点扫蒸发器U型弯、压缩机接线柱这些容易锈蚀的位置,仪器报警时慢点移动定位。
4. 运行检漏
开机后重点查:
- 膨胀阀感温包位置
- 冷凝器端盖密封圈
- 水泵机械密封
运行时漏点可能会结霜或冒油泡。
特别注意:
- 严禁明火检漏
- 冬天检漏要考虑温差影响
- 小漏点可能间歇性渗漏,建议观察3天
要还找不着漏点,建议联系专业售后上门,有些隐蔽漏点得拆保温层才能发现。