问题描述:我想知道冷水机怎么手动启动,请给我说下!
美森制冷来给您说说冷水机手动启动的操作步骤,咱按规范来,一步步操作稳妥:
1. 先检查电源电压是否正常,控制在额定电压±10%范围内。配电柜里的断路器得确保在合闸位置。
2. 到控制面板这儿,把旋钮从"自动"转到"手动"模式,这时候控制屏上会亮手动运行的指示灯。
3. 重点检查下冷冻水循环泵,确认进出口阀门都是全开状态,管道压力表显示正常(一般0.2-0.6MPa之间)。
4. 先启动冷冻水泵,让水循环个3-5分钟,等系统水流稳定了再操作压缩机。
5. 压缩机启动按钮得长按3秒,听到机组开始运行的声响后,观察油压表是否在0.15-0.3MPa这个正常范围。
6. 最后调整下温度设定值,建议每次调整幅度别超过5℃,让机器有个缓冲过程。
注意啊,手动模式运行时得有人值守,每隔半小时要记录一次运行参数。要是出现异常振动或者报警声,立马按急停按钮。不同型号可能有点小区别,具体以您设备说明书上的电路图为准。