问题描述:给我说下,密炼机怎么装冷水机?谢谢!
密炼机安装冷水机的步骤如下,美森制冷给您详细说说:
1. 选型匹配
先核对密炼机的发热量和工艺温度要求,冷水机的制冷量要留出15%-20%余量。建议选双压缩机机型,稳定性更好。
2. 安装位置
冷水机尽量靠近密炼机(3米内最佳),但要保证通风散热。地面要平整,设备周围留出80cm以上检修空间。
3. 管道连接
用无缝钢管或耐压软管连接,管径不能小于设备接口尺寸。建议加装减震喉,避免设备振动传导。所有焊口要做压力测试,保压24小时不漏。
4. 水路循环
水箱要加装Y型过滤器,循环泵的扬程要满足管路阻力。建议在回水管路加装流量计,确保流速在1.5-2m/s范围内。
5. 电气控制
独立电源线路,线径按厂家要求配置。控制信号线要和动力线分开走线,避免干扰。建议加装缺相保护器。
6. 调试要点
开机前先冲洗管路,冷媒要充注到视液镜中线位置。先空载运行2小时,再逐步加载到满负荷。
注意:冬季停机要排净冷却水,防止冻裂换热器。建议每季度清洗冷凝器翅片,保持散热效果。
如果具体型号拿不准,可以提供密炼机辊筒尺寸和转速,我们帮您核算更准确的制冷量需求。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号