问题描述:请问下冷水机怎么放氟利昂?谢谢!
关于冷水机放氟利昂的操作,美森制冷给您几点专业建议:
1. 首先必须确认系统确实存在冷媒泄漏,建议先用检漏仪全面检测。如果只是压力偏低,补氟就行,没必要全放掉。
2. 放氟前要准备好回收设备,现在环保要求必须用专业回收机回收,不能直接排放到大气中。
3. 具体操作时,先关闭压缩机,从低压侧慢慢释放。建议接上压力表监控,放到系统压力归零就可以了。
4. 要注意不同冷媒型号回收钢瓶不能混用,R22和R410a的钢瓶要分开。
5. 如果系统需要维修,建议把冷媒彻底回收干净再操作。维修完还得重新抽真空、保压检漏,这些步骤都不能省。
这事得找有资质的师傅来弄,自己操作容易出问题。要是您那边需要具体指导,可以把机组型号和故障现象说详细点。

商务