问题描述:你好,我想问一下冷水机怎么检测漏水点,能给我回答下吗?
1. 目视检查
先停机断电,重点查看冷凝水接水盘、排水管接口、阀门密封处这些常见渗漏位置。管路焊点和保温棉有阴湿痕迹的,多半就是漏点。
2. 保压测试
用氮气给系统加压到1.5倍工作压力(R22系统约18公斤),肥皂水涂抹在焊口和接头处,冒泡的位置就是漏点。注意压力不能超过设备铭牌标注的试验压力值。
3. 荧光检漏
对于微小渗漏,可以往系统注入荧光剂,运行24小时后用紫外灯照射,发亮的部位就是漏点。这种方法对蒸发器内漏特别有效。
4. 电子检漏仪
沿着制冷剂管路缓慢移动检漏仪探头,遇到制冷剂泄漏时仪器会报警。注意要重点检查压缩机轴封、膨胀阀这些活动部件。
如果自己查不出问题,建议联系专业售后处理。美森制冷提醒您:检漏时务必做好防护,制冷剂接触皮肤会造成冻伤。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号