问题描述:想知道冷水机维保怎么?谢谢
冷水机维保要分日常和定期两块来说,咱得按部就班来。
日常这块,每天开机前得瞅一眼压力表、温度计这些读数是不是正常,听听压缩机有没有异响。冷却塔的滤网每周至少清理一次,不然柳絮、灰尘堵住了影响散热。水管接头要检查有没有渗漏,特别是用了三年以上的设备,密封圈老化了容易滴水。
定期维护分季度和年度:
1. 每季度要清洗冷凝器翅片,用软毛刷顺翅片方向刷,高压水枪冲的话要调成扇形雾状,别把翅片打歪了。检查冷媒压力,R22系统低压侧正常在4-6公斤,高压侧别超过18公斤。
2. 年度保养得彻底些,要换冷冻机油,22型机组一般用Suniso 3GS或4GS的油。检查电气柜里的接触器触点,有烧蚀的得及时换。水泵轴承要加注润滑脂,我们一般用二硫化钼锂基脂。
特别注意:冬天停机时要排净冷却水,特别是北方地区,去年有个客户就是忘了排水,结果蒸发器冻裂了。要是机组常年不停机,建议每两年做次冷媒纯度检测,混入空气会影响制冷效率。
遇到自己处理不了的情况,比如压缩机电流异常波动、冷媒大量泄漏这些,别硬撑,该报修就报修。平时做好记录,啥时候换的油、加的冷媒都记本子上,对后期故障判断有帮助。