问题描述:你好,我想知道冷水机怎么保护压缩机?能给我说下吗?
美森制冷来给您说说冷水机保护压缩机的几个关键点,咱干这行20多年了,都是实打实的经验:
1. 油路系统得盯紧
- 定期查油位,保证在视镜1/2~2/3位置
- 每2000小时换次冷冻油,潮湿环境要提前
- 油过滤器每季度清理,每年更换
2. 冷媒控制要到位
- 膨胀阀开度调合适,避免液击
- 加冷媒必须用电子秤定量,宁少勿多
- 储液器要留30%气态空间缓冲
3. 电气保护不能省
- 电机电流设好上下限保护值
- 相序继电器必须装,反相立马断电
- 每周测次绝缘电阻,低于1兆欧得查原因
4. 日常维护要记牢
- 吸气过滤器每月吹灰
- 冷凝器半月冲洗次,水垢超0.3mm就得除
- 冬季停机必须抽真空,抽到500Pa以下
特别注意:压缩机启动间隔至少15分钟,频繁启停最伤机器。遇到报警千万别强行复位,先查故障代码。这些法子看着简单,坚持做到能延长压缩机至少5年寿命。有啥具体问题您再问。