问题描述:想知道冷水机反转怎么调整?谢谢
冷水机反转的问题,美森制冷这边给您详细说说。首先得确认是压缩机反转还是风机反转,两种情况处理方式不一样。
如果是压缩机反转:
1. 先断电,等5分钟让系统完全停止
2. 检查三相电源接线顺序,任意调换其中两相线
3. 重新上电测试转向
风机反转的话更简单:
1. 找到风机电机接线端子
2. 把电机绕组的两根电源线对调就行
注意啊,反转运行时间长了会对设备造成损伤,发现后要尽快处理。要是自己搞不定,建议联系专业维修人员上门检查。我们设备都有防反转保护,但偶尔电网相序变动也可能出现这情况。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号