问题描述:你好,我想知道15匹冷水机怎么调试?能给我说下吗?
调试15匹冷水机需要注意以下几个关键步骤,咱们一步步来,确保设备稳定运行:
1. 开机前检查
- 先确认电源电压(380V±10%)和相序是否正确,用万用表测一下,别嫌麻烦。
- 检查冷媒压力表,静态下R22机型应在8-10kg/cm²左右,压力异常要排查漏点。
- 查冷冻水/冷却水管路阀门是否全开,Y型过滤器记得掏干净焊渣杂质。
2. 水泵调试
- 先单试水泵,点动看转向(顺时针),运行1小时测电流是否超电机铭牌值。
- 调节冷冻水流量,15匹机建议保持在12-15m³/h范围,流量计偏差大的要校核。
3. 压缩机启动
- 首次上电先预热油加热器4小时以上(冬季要延至6小时)。
- 逐台启动压缩机(多机头机型),间隔时间保持30秒以上。
- 观察油位应在视镜1/2-2/3处,油温55-60℃最佳。
4. 参数设定
- 冷冻水出水温度建议设7℃,回水12℃,温差过大要查末端负荷。
- 电流保护值按额定电流1.1倍设定,高压保护建议不超过18kg/cm²。
5. 运行监测
- 满载运行时记录:高压14-16kg/cm²,低压4-6kg/cm²,排气温度<90℃。
- 听压缩机声音,有液击声(类似敲缸)要立即停机查膨胀阀。
特别注意:调试前要确保冷却塔已正常运转,室外温度低于15℃时需调小风机变频。遇到压力波动大的情况,先排查是不是系统里有空气,该抽真空就重抽。建议头72小时每小时做次运行记录,数据异常早发现早处理。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号