美森制冷来给您说说冷水机进空气的排查处理方法:

1. 先停机检查,重点看系统低压侧(蒸发器、储液器这些位置)的视液镜,要是看到有气泡或者泡沫,基本就能确定进空气了。

2. 排空气得按步骤来:

- 把机组调到抽真空模式

- 从高压排气阀接根软管到氟瓶

- 开机运行10分钟后,稍微开点高压阀,让气体慢慢排到氟瓶里(注意要控制流速)

- 重复两三次,直到视液镜里气泡消失

3. 完事儿后记得补足制冷剂,建议用电子秤定量加注,比看压力表更准。

4. 平时保养要注意:

- 每次维修后必须抽真空

- 检查管路密封件,特别是三年以上的老设备

- 系统压力异常时要先排查漏点

要是自己处理没把握,建议找当地服务商上门,这种带压力的设备还是专业人干专业活稳妥。