15匹工业冷水机四组铜管有一大半不自冷是什么原因

2024-10-24 提问  浏览:236

问题描述:想知道15匹工业冷水机四组铜管有一大半不自冷是什么原因?谢谢

最佳回答

alt=

伍经理

推荐于:2026-07-05

推荐

你好,这个问题有多方面原因。

1,冷凝管堵塞有杂质进入铜管,压缩机里面的冷媒运行不畅,所以导致不制冷。

2,冷媒泄漏,轻微的冷媒泄漏机组不会马上停止工作,但是制冷效果不均衡是很常见的。

3,风冷式冷水机的翅片灰尘太多,没有及时清理导致散热不顺畅,从而导致部分铜管不制冷。

4,膨胀阀或干燥过滤器有问题,导致铜管里面的冷媒不是纯液体状态。

5,压缩机坏了一个,15HP的应该是双压缩机,双压机坏了一个机头也会有这样的问题。

出现了上述问题,应该即刻停机检修,还不是大问题。建议设备已经出现异常的情况下不要再强行使用,否则会对冷水机造成深度伤害,小问题拖成大问题就会造成不必要的过高维修成本。