300KW的冷水机需要多大的冷却塔

2024-10-24 提问  浏览:237

问题描述:请问下300KW的冷水机需要多大的冷却塔?谢谢!

最佳回答

alt=

汪经理

推荐于:2026-07-05

推荐

常规300KW的冷水机需要375立方米/小时的冷却塔。冷水机一般会对流量和流速、温差有规定的要求,可按设计要求选择。但若不知道有关参数时,可按每千瓦1.25立方米/小时的要求选择冷却塔的流量。常规设计冷却塔需求流量按下式计算:q=3.6×Q×K/(C×Δt)式中Q是总热容量,k是吸收系数可取3,C是水的比热容取4.19,Δt是冷水机组温差,可选6.