问题描述:我想知道电镀厂家如何选配冷水机,请给我说下!
一般情况下电镀(氧化)行业用冷水机按冷却方式可分为2种:直接冷冻式和间接冷冻式,由于电镀(氧化)行业有腐蚀性,有些酸碱的浓度还很高,直接式冷冻定会对 冷水机易腐蚀,所以直接冷冻式都采用钛泡冷水机。但间接冷冻式虽说可用标准冷水机,但根据冷却方式不同电镀槽内也必须按装有钛管或者316L不锈钢
1、直接冷冻式的制冷原理和方式
冷却塔底盆的水通过水泵输送到 冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。
2、间接冷冻式的制冷原理和方式
冷却塔底盆里的水通过水泵输送到 冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水通过水泵输送到热交换器(中间隔开,一边水,一边硫酸,),再通过热传递的过程就对硫酸进行了降温,就这样一个循环过程。此款产品其优势在于安装方便,使用寿命相对比直接冷冻的长,酸碱不易腐蚀 冷水机。
间接冷却和直接冷却的区别
1、标准冷水机温差为5度,(20度降15度),假如一台10HP的冷水机每小时的标准 冷水机流量为5个立方。
2、在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流量,还要看需要的温度是多少,假如说试用的温度是从28度降到7度,如果试用 冷水机温差很大的话,就会减少每小时的冷冻水流量,从3.5个立方减到1个多立方。需要每小时5个立方你就要选择更大一些的 冷水机。
3、在试用冷水机的时候,要看是直接冷却,还是间接冷却,直接冷却就是把水直接进 冷水机,冻水出来直接进行需要的产品里面冷却,效果会更好一些,间接冷却呢比如把水放在盆子里,在盆子上面在放一个小盆子,小盆子里面放要冷却的产品,这样效果肯定要差一些。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号