冷水机怎么连接多台设备

2025-09-14 提问  浏览:231

问题描述:我的问题:冷水机怎么连接多台设备

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-06

推荐

冷水机连接多台设备得讲究方法,主要看您用的是并联还是串联方式:

1. 并联接法(推荐常用)

- 主管道分出支管,每台设备单独接阀门控制流量

- 要加装止回阀防止回流

- 水泵选型要加大20%流量余量

- 每台设备进出口建议装压力表

2. 串联接法(适合温差要求小的场合)

- 设备前后温差要控制在3℃以内

- 末端设备要加大换热面积

- 系统阻力会明显增加,水泵扬程得重新核算

注意事项:

- 管径不能小于设备接口尺寸

- 不锈钢管道要做钝化处理

- 建议每台设备加装过滤器

- 系统注水前必须冲洗管道

要是设备温差要求超过5℃,建议找我们技术部出个分流方案。安装完记得先做保压测试,24小时压降不超过0.1MPa才算合格。