问题描述:想知道通发冷水机怎么调?谢谢
1. 温度设定:先找到控制面板上的温度设定键,按"▲"或"▼"键调整到需要的温度值(一般工业用建议5-25℃之间)。注意每次调节幅度建议不超过3℃,等系统稳定运行2小时后再做微调。
2. 水泵启停:开机后观察水泵运行指示灯,正常运行时为绿色常亮。如果设备有手动/自动模式选择,建议选自动模式,系统会根据温度自动启停。
3. 压力检查:运行30分钟后查看高低压表,R22冷媒的正常范围是:
- 高压端:1.2-1.8MPa
- 低压端:0.3-0.5MPa
如果超出这个范围需要排查原因。
4. 流量调节:通过阀门控制冷却水流量,保持进出水温差在3-5℃较合适。流量过大会增加泵耗,过小会影响换热效果。
特别提醒:
- 调节时建议记录每次调整前后的参数
- 冬季长时间停机需排空水箱存水
- 遇到频繁报警(E1/E4常见)先检查水流量和滤网
如果调节后效果不理想,建议提供具体型号和当前运行参数(比如进出水温度、电流值等),方便进一步分析问题。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号