问题描述:你好,我想问一下冷水机高低压表怎么看的,能给我回答下吗?

最佳回答

alt=

颜经理

推荐于:2026-07-05

推荐

1. 高压表(排气压力):正常范围一般在1.5~2.0MPa(具体看机型说明书)。指针偏高可能是冷凝器脏堵、冷却水不足或系统混入空气;偏低可能是冷媒不足或压缩机效率下降。

2. 低压表(吸气压力):通常0.3~0.5MPa(以R22为例)。压力过高可能是膨胀阀开度太大或冷媒过多;压力过低可能是过滤器堵塞、冷媒泄漏或膨胀阀故障。

注意:

- 开机后等运行稳定(15-20分钟)再读数。

- 结合电流、温度综合判断,别单看压力下定论。

- 不同冷媒型号(如R407C、R134a)压力值有差异,务必对照机组铭牌参数。

要是有明显异常(比如指针剧烈抖动或超红线),先停机,排查完再操作。手头有机型说明书的话,优先参考厂家的数据。