1. 观察水位变化

检查水箱或补水罐的水位是否异常升高,明显超出正常范围。如果补水频率突然增加,但系统负荷没变化,可能是进水了。

2. 水质异常

打开排水阀取样,正常冷却水应清澈无杂质。如果水发白、有油渍或浑浊,可能是外部水源混入。同时检测水质电导率,数值突然升高也提示进水可能。

3. 压力波动

进水会导致系统压力异常,比如蒸发器或冷凝器压力偏高(尤其低压侧),且伴随压缩机电流不稳定。需对比历史运行数据。

4. 部件结霜/锈蚀

检查膨胀阀、管道接口等部位是否有异常结霜或锈迹。铜管出现绿锈(铜绿)或阀门密封圈膨胀变形,可能是长期进水导致。

5. 排查外部原因

重点检查冷却塔补水阀是否关闭不严、水管路旁通阀误开、或雨季时设备舱防水层渗漏。管道焊缝、法兰密封处也是常见进水点。

建议操作:发现疑似进水先停机,关闭补水阀门,联系专业检修。自行处理可能导致压缩机液击等二次损坏。平时建议每月记录水质和压力数据,便于对比异常。